番茄 2019-07-23 16:39:42 | 湖北省 安裝 | 488查看 1回答
低配配電柜出線有關(guān)問題
想請問一下在下面這個圖中,最左邊從低壓配電柜出來的電纜是2根EDZ-YJY-4*120的電纜,那么這個是理解成一根電纜到4層5層,一根電纜直接到六層嗎?左邊第二個理解成一根電纜拉到一層而成配電箱旁邊的T接箱,一根是拉到三層嗎?麻煩各位大神講解一下。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,理解的很正確
回答正確請點贊并采納,這個是對我們工作的支持和鼓勵,因為每一位專家都是無償服務(wù)的,謝謝。
2019-07-23 16:58:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看