電力電纜套項及配電柜套項的問題
湖北武漢地區10KV一下的轉變配電系統中,這種KYN28-12的高壓進線柜、出線柜、計量柜 08定額中該如何套項? 電力電纜YJV22-8.7/15-3*70能不能按普通的3芯電纜套項?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先,你要看一下高壓柜是單母線還是雙母線。我是在河南,這邊電力定額應該跟湖南差不太多,你可以用查詢功能找一下這幾個子目。假如是單母線柜,高壓柜中的饋線柜、進線柜、所用變、母聯柜、分斷柜套定額子目:高壓成套配電柜安裝單母線柜 斷路器柜;PT柜跟計量柜是同一種柜子,套高壓成套配電柜安裝 單母線柜 互感器柜;隔離柜套高壓成套配電柜安裝 單母線柜 電容柜、其它柜。套取相應子目后并補充相應主材,如圖所示:
YJV22-8.7/15-3*70這種電纜可以直接套用銅芯電纜子目并補充相應主材,只是銅芯電纜頭需要換算一下。如圖所示:
2014-07-19 10:35:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看