kiki69 2013-05-24 10:21:45 | 湖北省 安裝 | 6927查看 4回答
配電柜到多個配電箱之間電纜串、并聯問題?
系統圖中配柜中一路線到多個配電箱,配電箱之間的電纜是配電柜到配電箱各身獨立線路,還是配電柜到首個配電箱,各配電箱之間串聯呢,請專家指點? 例如:W-2,配電柜4到配電箱D2到F11共有13個配電箱,計算電纜是從配電柜4算到D2,配電柜4算到D1,一直算到F11層呢,還是,配電柜4算到配電箱D2,各配電箱之間距離串聯計算呢,請專家指點?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好, 1.您需要看下您的設計圖紙,層間配電箱是否利用分支器,或分線箱, 2.大多數工程一般用的分支器,也就是一根電纜上來利用分支器分給層間表箱,然后在由表箱分給住戶的分開關箱. 希望對您有幫助..
2013-05-24 10:27:55
-
配電箱之間很少有串聯的情況。 具體要看系統圖的,你這個截圖不能分析出來線路的走向的。
2013-05-24 10:22:55
-
系統圖中配柜中一路線到多個配電箱,配電箱之間的電纜是配電柜到配電箱各身獨立線路,還是配電柜到首個配電箱,各配電箱之間串聯呢,請專家指點? 例如:W-2,配電柜4到配電箱D2到F11共有13個配電箱,計算電纜是從配電柜4算到D2,配電柜4算到D1,一直算到F11層呢,還是,配電柜4算到配電箱D2,各配電箱之間距離串聯計算呢,請專家指點? 答:屬于獨立的回路的。
2013-05-24 11:50:49
-
你這個截圖里,有三個回路,都是獨立的,每個回路都是從配電柜出線連接的配電箱。 你發的這個圖,只是配電柜的系統圖,建議你再結合干線系統圖看的話,就比較清楚了。
2013-05-24 15:52:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看