海藍藍巴拉巴拉 2019-07-12 20:16:22 | 山東省 安裝預算 | 789查看 4回答
閥門連接方式
老師們,我現在對給水管道或是排水管道井上的閥門連接方式一直鬧不準,以給水管道熱熔連接,排水粘結為例,多大以上的閥門需要用法連連接,哪個規范哪個章節上有明確規定?和閥門連接的用于管道上的法蘭是不是不用記取連接頭之類的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、設計有要求的,按設計要求。
二、設計沒有說明的,DN50以上的管道上閥門,采用法蘭連接(管道焊接連接的,采用焊接法蘭;管道螺紋連接的,采用螺紋法蘭)。法蘭片是用螺栓連接的,沒有連接頭之類的
首次提交 2019-07-12 22:43:33 最近修改2019-07-13 07:37:18 (修改過1次)
-
和閥門連接的用于管道上的法蘭的連接頭包括 在相應的管道定額 中了
2019-07-12 20:20:12
-
在管道的設計說明中應當表述清楚。
2019-07-12 21:32:47
-
一般來說以DN50分界,50以下是螺紋連接,50以上(含50)是法蘭連接。也有那種是不含50的。法蘭連接計取2片法蘭,螺紋連接的計取活接頭1個,(活接閥門除外)。在我的印象中螺紋閥門最大的規格是DN50的,反正我沒見過DN65閥門有螺紋連接。
2019-07-13 09:04:44