彈棉花 2019-07-08 18:47:42 | 山東省 土建 | 658查看 2回答
箍筋
柱帽抗沖切箍筋1.5倍板厚, 抗沖切箍筋布置在柱寬范圍對嗎? 可是 柱子范圍已經布置縱橫相交的梁了,梁的箍筋加密也是算的1.5倍梁高,(梁的加密長度比抗沖切箍筋的加密長度要長,有的和抗沖切箍筋一樣長) 這樣的情況下, 還要布置抗沖切箍筋嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:請注意柱帽抗沖切箍筋1.5倍板厚,是從柱帽外邊開始計算的,不是在柱帽范圍內。
首次提交 2019-07-08 18:49:38 最近修改2019-07-08 19:00:18 (修改過2次)
-
答:要依據具體設計抗沖切范圍,不應該在柱子寬度范圍,確定箍筋??蚣芙Y構梁的加密范圍就是抗沖切范圍。
2019-07-08 19:56:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看