邊支座板筋伸至梁、墻外側錨固怎么設置?
如圖所示
請問1.這個外側錨固應該怎么設置?設置為Max(ha-bhc+15*d,la)是否正確?另外2.圖紙說明除邊支座外均以標注均以梁中線為標準,那么
這樣設置正確嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:不對的,不是伸到HA/2(1/2支座寬),是伸到梁、墻的外側,且大于一個錨固長度LA
首次提交 2019-06-24 10:01:32 最近修改2019-06-24 10:03:06 (修改過1次)
-
軟件就是依此原則計算,不需要去設置它了。
2019-06-24 15:31:28
-
下例參考
2019-07-09 16:34:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看