o0小連0o 2022-09-02 09:50:18 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 786查看 3回答
GTJ梁與墻柱相交時,與墻柱相交處支座梁縱筋錨固及箍筋加密按框架梁要求,怎么設置
GTJ梁與墻柱相交時,與墻柱相交處支座梁縱筋錨固及箍筋加密按框架梁要求,怎么設置
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
識別時會提醒是否以框架柱為支座,點 是
2022-09-02 09:52:38
-
計算設置里設置看看
2022-09-02 09:56:04
-
計算設置---框架梁,以平行相交的墻為支座,改為 是,軟件里梁兩端箍筋默認是按加密計算的
2022-09-02 09:57:41
-
圖紙明確寫到:非框梁支座與柱、墻相連時,主筋、箍筋按框架梁構造(箍筋加密)。 請問非框架梁一端與墻相連,相連的一端箍筋加密,錨固長度也增長了,請問軟件里怎么設置這部分的鋼筋?
-
框梁僅一端與墻或柱相連的,未與墻或柱相連的一端箍筋不加密,GTJ怎么設置?
設計說明:編號為KLxx,但僅一端與墻或柱相連的,未與墻或柱相連的一端箍筋不加密;編號為Lxx,但僅一端與墻或柱相連的,與墻或柱相連的一端箍筋加密”,請問這種要求怎么在GTJ中設置,謝謝。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看