秋天的雨夜 2019-05-07 16:32:05 | 陜西省 安裝預算 | 1715查看 1回答
防雷接地咋計算工程量
1.本建筑采用TN-S系統,電纜進入建筑物處PE線做重復接地,做法詳見陜09D6第16頁;本建筑
共用統一的接地裝置,要求接地電阻值不大于1歐姆,實測達不到設計值時,外部增設人工閉合接地極。
2. 凡正常不帶電,而當絕緣破壞有可能呈現電壓的一切電氣設備金屬外殼均應可靠接地。
3. 從配電室至電氣小間內各敷設一條-40x4熱鍍鋅扁鋼,將配電室接地與電氣小間內接地端子相連,
電氣小間內接地端子每層均應與板內鋼筋可靠連接。電纜橋架連接處兩端應跨接BVR-6銅芯線,電纜
橋架及其支架全長應不少于兩處與接地干線連接。引入、引出橋架的金屬導管應可靠接地。
4.本工程采用總等電位聯結,總等電位板由鍍鋅扁鋼制成,應將建筑物內保護干線、設備進線總管、電梯
導軌等進行聯結,總等電位聯結線采用-40x4鍍鋅扁鋼,總等電位聯結均采用等電位卡子,禁止在金屬
管道上焊接。有淋浴設施的場所均采用局部等電位聯結,將衛生間內所有金屬管道、金屬構件、建筑物內
鋼筋聯結。具體做法參見國標圖集02D501-2相關頁。
5. 電氣小間內的接地干線應每層與樓板鋼筋作等電位聯結;建筑物內的各種豎向金屬管道每層與電間內
接地端子板可靠連接。
6. 在電源總進線配電箱內裝第一級電涌保護器(SPD),屋頂設備配電箱內裝第二級電涌保護器(SPD)。
7,本建筑電子信息系統雷電防護等級為D級,弱電各系統引入端等處設過電壓保護裝置(SPD)。特殊需
要保護的信息設備及電氣小間內配線設備的配電末端SPD由弱電集成商確定并設計、施工。
8,SPD應有劣化顯示功能,其上應有過電流保護器件。
9,整個供配電系統中性線與保護線必須嚴格分開,不得混接,要求凡用配電設備非正常帶電金屬外殼、穿
線鋼管、鎧裝電纜金屬外皮及三極插座接地觸頭等均應與保護線可靠連接。
2019-05-07 16:43:51 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這僅是大多設計人員復制的設計規范而已,很多說明中的內容不需要單獨計算;
你計算設計圖紙中明示的部分即可,其余的參照設計說明,看看圖紙中是否涉及該部分工程量,如果涉及就計算。
2019-05-07 16:34:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看