小白 2023-11-02 17:02:54 | 陜西省 安裝機電 | 259查看 1回答
請教一下各位大神防雷接地的工程量提取問題。
之前學過,但是對防雷接地吃的不是很透徹,想詳細的請教一下大神們;
1、柱主筋與圈梁焊接,這個是按處來計算,是不是在圖紙上顯示是引下或引上圖例,一個點算一處?
2、戶內接地母線,這個就是電井的垂直接地扁鐵和電井設計的一圈接地扁鐵?還有沒有其它的也屬于戶內接地母線?
3、避雷引下線的工程量怎么計算?我看定額是按處來計的,一處圖紙上顯示是引下圖例,一個點算一處?主材是圓鋼按長度*總數量?
防雷、接地的清單組成我都知道,就是工程量的計算有點迷糊,我上面描述的不太準確的、漏的希望大神給詳細講解下。
小人在此拜謝!!!
小人在此拜謝!!!
小人在此拜謝!!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1是的
2構件跨接、設備接地
3引下線是柱長到基礎鋼筋的長度
2023-11-02 17:24:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看