蘋果汷の貴族 2021-07-01 21:42:49 | 陜西省 安裝結算 | 894查看 2回答
防雷接地計算
1、避雷帶正常不是用圓鋼12沿著屋面敷設一圈嗎,請問如圖所示怎么計算避雷帶?
2、根據防雷說明1-6條,哪些需要計算?
3、從地梁引二根熱鍍鋅扁鋼連熱鍍鋅扁鋼連進出金屬管,怎么計算?
4、利用地梁內兩根通長主筋焊接一周作接地極,鋼筋之間接頭電焊可靠連接,怎么 計算?
5、鋼柱引下線是總層高到正負0,加個埋深計算嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1項,屋頂避雷帶按延長米計算工程量.
2說明中的需要計算:避雷器安裝,引下線,接地母線,均壓環.跨接線,利用基礎構件做接地極這些子目.
3項套接地母線的跨接線定額
4按長度計算,
5.按構件的高度加埋深.
2021-07-02 07:36:58
-
利用金屬屋面的不用計算 避雷帶
2021-07-02 08:18:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看