關于一臺消防報警主機的總線回路數、總點位數和一個總線回路帶多少個點位的問題!!
規范原文:任一臺火災報警控制器所連接的火災探測器、手動火災報警按鈕和模塊等設備總數和地址總數,均不應超過 3200 點,其中每一總線回路連接設備的總數不宜超過 200 點,且應留有不少于額定容量 10% 的余量;任一臺消防聯動控制器地址總數或火災報警控制器(聯動型)所控制的各類模塊總數不應超過 1600 點,每一聯動總線回路連接設備的總數不宜超過 100 點,且應留有不少于額定容量 10% 的余量。
問題:
1、平時做預算的時候都沒去數一個回路的點位數,就是一個報警區域或者一個防火分區一個回路,而且圖紙的系統圖和平面圖也是一個回路,但是地下車庫一個防火分區的點位數大多數大于100或者200,這種情況下是按照規范呢還是設計圖紙?
2、根據規范一個報警總線回路上的總線隔離模塊最多可帶32個點位,設計圖紙上也是只有一個隔離器,請問也要按照規范計量嗎?
3、我看到有的品牌的消防主機比如海灣,他一臺主機所接的地址編碼不止3200個,且一個回路也不止200個,這是不是和規范沖突了呢?
以上問題懇請有現場經驗和造價經驗的老師給鄙人解惑,不勝感激!!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、預算按經過消防審核的圖紙,地下車庫的防火分區如果設備太多,可以設幾個回路。
2、規范說是的可以帶32點位,并不是要按32點位計算,設計只有一個,當然只計一個。
3、不沖突,需要預留余量。
2019-04-26 19:03:46
-
一、工程量計算依據圖紙上設計畫的,即:畫多少算多少。
二、設計如果違反規范規定,責任由設計承擔。
三、如果你能在圖紙會審時,發現設計違反規范規定,必須向設計提出并備案。