笨笨 2021-09-22 15:15:01 | 重慶市 安裝招投標結算計價軟件GCCP | 2351查看 1回答
重慶2018通用安裝定額,送配電裝置系統調試中是否包含電纜調試?
重慶2018通用安裝定額,送配電裝置系統調試中說明:
工作內容:自動開關或斷路器、隔離開關、常規保護裝置、電測量儀表、電力電纜等一、二次回路系統的調試。價格為:1536.49元。
但在城市管線遷改工程2018定額中,單單一個電纜的交流耐壓都2814.2元,遠高于分系統調試價格。
而在定額綜合解釋中:
10.14電氣調整試驗的電纜故障點測試電纜試驗工程量以電纜故障點計算,什么是電纜故障點?電纜故障點測試與送配電裝置系統調試中的電纜試驗工作內容是否重復?
答:電纜因絕緣擊穿或者導線燒斷等原因導致電網電纜線路停電等故障,由電纜故障測試儀測量出的故障點,其工程量按故障點的數量計算。-----送配電裝置系統調試中包括安裝過程中按規范要求進行的電纜絕緣、耐壓試驗-----,電纜故障點測試屬于供配電運行過程中出現故障后的檢測,二者測試方式和內容不同。該解釋中電纜絕緣、耐壓試驗是否全包含絕緣遙測、直流耐壓、交流耐壓、電阻比、局放試驗(顯然不包含,理由如下)。
在定額綜合解釋二中:
根據GB50150-2016,電纜震蕩波試驗是局放試驗的一種,既然震蕩波試驗可以參照電力行業定額,那么局放試驗自然可以參照電力行業相應定額執行。
問題:1、關于局放試驗定額執行我這樣理解對不對?
2、送配電裝置系統調試中是否包含所有電纜調試(除局放)?如不包含所有電纜試驗,相應解釋說明在哪里?怎么和審計溝通?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
送配電裝置系統調試中是包含電纜調試
2021-09-22 16:10:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看