開心 2019-04-20 09:53:38 | 廣東省 土建 | 3625查看 4回答
板有了板負筋后還需要布置板的受力筋嗎
板有了板負筋后,設(shè)計說明還說(除注明外,圖中未注明板底和板面配筋采用雙向c8-200)那么還需要布置板的受力筋嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
需要底筋,圖中沒有畫出面筋線就不繪制面筋,底筋是肯定需要的。
2019-04-20 09:55:19
-
要的
2019-04-20 09:55:24
-
有負筋就不需要布置面筋了
2019-04-20 09:55:32
-
要看是不是附加鋼筋
2019-04-20 10:48:44