彈棉花 2019-04-18 07:08:08 | 山東省 土建 | 525查看 2回答
鋼筋處理
1:截圖1是現澆板附加筋,在框架柱及柱帽范圍是否布置?還是布置到梁邊就行?或者布置到柱帽邊? 以哪個位置為準?
2:截圖2是柱帽節點圖,柱帽附加2號筋從柱帽邊往外擴2米的范圍內布置,1號筋柱帽范圍布置,那么柱帽附加1號筋及2號筋是否和截圖1板的附加筋重疊布置?(尤其柱帽2號筋從柱帽邊外擴2米,截圖1附加筋在這兩米范圍還要布置嗎?)如果1號筋布置到梁邊,這樣重疊正確嗎? (主要是圖一和圖二有的位置鋼筋間距一樣,直徑不同。)用軟件怎么快速處理完這些附加筋,(車庫1600多根柱子,一個一個算位置 用負筋畫,太難處理了。尤其還牽扯到截圖一附加筋更加難處理。)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:
1:截圖1是現澆板附加筋,在框架柱及柱帽范圍是否布置?還是布置到梁邊就行?或者布置到柱帽邊? 以哪個位置為準?只有梁上不布置,從梁邊開始布。
)1#筋的范圍是柱帽范圍。2#筋的范圍你的截面太大了,看不出平面效果,估計是板帶范圍內布
2019-04-18 07:14:00
-
這需要問設計人的呀。
2019-04-18 07:12:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看