藍天 2019-04-04 09:32:33 | 廣東省 安裝預算結算安裝算量GQI | 1381查看 4回答
關于套管的計算問題
弱電系統的管線,橋架在穿墻,樓板的時候需要計算套管嗎?
暖通的各系統風管在穿墻,樓板是否需要計算套管?
套管的規格都是比套管管道管徑大2個規格嗎?
在GQI軟件中生成墻后自動生成套管嗎
2019-04-04 09:33:11 補充
套管的計量單位是按個還是米數?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
弱電系統的管線,橋架在穿墻,樓板的時候不需要計算套管。
暖通的各系統風管在穿墻,樓板也不需要計算套管。
這需要視具體情況而定:
一般的風管穿越防火墻是需要套管的,穿越普通墻面不需要套管。但有明文規定:
1.《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB50243-2002)6.2.1 在風管穿過需要封閉的防火、防爆的墻體或樓板時,應設預埋管或防護套高,其鋼材厚度不應小于1.6mm。風管與防護套管之間,應用不燃且對人體無危害的柔性材料封堵。
2.《通風管道技術規程》JGJ141-20044.1.9 風管穿過需要封閉的防火防爆樓板或墻體時,應設壁厚不小于1.6mm的預埋管或防護套管,風管與防護套管之間應采用不燃且對人體無害的柔性材料封堵。
套管是大兩號,按長度m計算。
首次提交 2019-04-04 09:35:56 最近修改2019-04-04 09:39:18 (修改過2次)
-
橋架穿墻、穿板是不需要套管的,安裝完后要做防火堵洞處理的。
采暖管藥油套管,通風管沒有套管。
防水套管不用加大2號,普通套管要打兩個規格計算的。
2019-04-04 09:36:53
-
關于套管的計算問題
弱電系統的管線,橋架在穿墻,樓板的時候需要計算套管嗎?不需要
暖通的各系統風管在穿墻,樓板是否需要計算套管? 是的
套管的規格都是比套管管道管徑大2個規格嗎? 對
在GQI軟件中生成墻后自動生成套管嗎
可以
套管一般按個數計算
2019-04-04 09:38:41
-
弱電系統的管線,在穿墻,樓板的時候需要計算套管,橋架不需要套管,但要計算防火堵洞。
暖通的各系統風管在穿墻,樓板是不需要計算套管。
是的套管的規格都是比套管管道管徑大2個規格。
套管的計量是相應的規格單位是按個計算。
2019-04-04 16:32:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看