winddadi 2019-03-31 20:16:45 | 陜西省 安裝 | 561查看 7回答
請教個問題,關于電線、電纜
DWZ-BYJF-3*2.5 DWZN-BYJF-4*2.5 DWZ-BYJF-3*6 這幾種是電線還是電纜,我算量要乘以3嗎
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
以上這些全部是電線,工程量計算都需要按單根長度計算。
2019-04-01 08:17:58
-
這些都是電纜,不要乘以3
2019-03-31 20:17:51
-
BYJF是電線
2019-03-31 20:36:11
-
你好,這個是電纜的型號及規格的。算量的時候不需要*3的。
2019-03-31 21:30:01
-
三種都是電線,工程量都要乘以3(或4).
方法很簡單,例如XXXXX-口XXXX-3*2.5 ;口是字母B的,就是3根電線;口不是字母B的,就是1根(3芯)電纜;
首次提交 2019-03-31 22:15:02 最近修改2019-04-01 07:34:00 (修改過3次)
-
這些都是電線,算量時需要乘上相應的根數量
2019-04-01 07:53:46
-
電纜,不*3
2019-04-01 08:29:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看