曉曉小 2019-02-23 23:04:37 | 海南省 土建 | 1445查看 1回答
關于消防水池防水做法的疑惑
如圖,該做法我理解順序為:《 墊層-地下室防水做法-池防2做法-水池砼底板 》。我的問題是:以前遇到的水池防水都是做在水池地面做。 沒遇到過這種的,然后圖紙關于消防水池防水說明的只有這一塊。水池地面標高位置 不需要做防水了嗎?麻煩懂的抽空回復下
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納親,這個池防2是說的池壁的防水,沒說底面,底面應該還另有說明的
2019-02-23 23:36:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看