小子 2019-01-17 14:00:46 | 遼寧省 土建 | 1028查看 2回答
請問老師,在軟件計算設置中修改了主次梁加筋為6.但是軟甲原位標柱沒有識別次梁的寬度,我是不是
我是不是還需要加上次梁的寬度。那么,已經在計算設置中修改了6,這原位標注里的次梁加筋,還需要也輸入6嗎?還是說二者輸入哪一個都可以呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
那么,已經在計算設置中修改了6,這原位標注里的次梁加筋,還需要也輸入6嗎?還是說二者輸入哪一個都可以呢?
在畫圖前設置了,那么你畫上圖后,在原位標注中應有次梁加筋的,如果沒有時應再輸入.
2019-01-17 14:02:59
-
二者輸入一個即可。但是需要你所有梁識別完成后。再重新全部輸入