heddake520@163.com 2018-12-23 17:56:18 | 湖北省 安裝 | 2017查看 3回答
排風兼排煙風機,回路走線問題
WPE01
WDZN-YJY-3x6+E6-CT/SC32-CE
WDZN-YJY-3x6+E6-CT/SC32-CE
這是說風機進1個回路,分別走兩根管是這樣嘛,還是說共管不共線
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:兩個回路,兩根管,穿兩根電纜,進一臺風機,平時排風,用一個回路,火災時排煙,切換到另一個回路。
2018-12-23 22:03:09
-
分別走管穿電纜啊
2018-12-23 21:27:17
-
是雙回路線,二路配管線:WDZN-YJY-3x6+E6-CT/SC32-CE。
2018-12-23 22:59:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看