太陽雨 2015-08-07 15:33:42 | 湖北省 安裝 | 1196查看 5回答
照明回路中走線問題
如下截圖,從配電箱出來WL3回路,天棚燈吸頂安裝,開關安裝高度為距地1.5米,套管走頂板敷設,我想問下開關位置豎向長度怎么計算?=(層高-1.5)*2,應該是先下來一根套管,在上去一根套管?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、大海的回答對的,應該是先下來一根電管(管內穿3根電線),再上去一根電管(管內穿4根電線)。二、也可以從配電箱直接配管到廚房間燈具(管內穿3根電線),再從燈具配管到開關(管內穿3根電線),哪種配管方便節約應根據現場具體來定。
2015-08-14 15:36:49
-
如果按圖施工的話,應該是先下來一根套管,再上去一根套管
2015-08-07 15:42:43
-
應該是先下來一根電管(管內穿3根電線),再上去一根電管(管內穿4根電線)。
2015-08-07 17:14:03
-
如下截圖,從配電箱出來WL3回路,天棚燈吸頂安裝,開關安裝高度為距地1.5米,套管走頂板敷設,開關位置必須設置接線盒不然配電箱指燈具的電源線無法直接連接,所以豎向長度=(層高-1.5)*3,因為是雙聯開關,管內只有控制兩個燈具的控制線及電源線。不是先下來一根套管,在上去一根套管。如果那樣的話每根管內應該穿四根線了,不會這樣施工的。
2015-08-08 06:34:06
-
所以豎向長度=(層高-1.5)*3;
現場用一根管就可以了,一根控制線下去,兩根控制線上來,總共三根線。
2015-08-10 10:45:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看