137****9362 2018-12-19 14:09:12 | 廣東省 安裝 | 5545查看 2回答
計算電纜線與弱電廣播線長度,要乘以根數嗎?
計算電纜線與弱電廣播線長度,要乘以根數嗎?如電力電纜YJV-1KV-5*4與ZR-RVV-2*1.5,查找了資料,有些人說需要乘以根數,有些人說不用?到底要不要呢,還是說電纜的需要乘以根數,弱電廣播線的就不需要呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
計算電纜線與弱電廣播線長度,要乘以根數嗎?如電力電纜YJV-1KV-5*4與ZR-RVV-2*1.5,查找了資料,有些人說需要乘以根數,有些人說不用?到底要不要呢,還是說電纜的需要乘以根數,弱電廣播線的就不需要呢?電力電纜YJV-1KV-5*4不需要乘以系數。按根計量的。ZR-RVV-2*1.5是多芯軟線,套多芯軟線。2芯以內的定額子目,不需要乘以系數。
2018-12-19 14:11:17
-
電力電纜都不需要乘以芯數。弱電如何判斷是否需要乘以芯數,RVV系列的,RVVP,RVSP,RVS系列都不需要乘以系數。教你個方法可以判斷是否需要乘以芯數的,你可以去某寶網站搜索材料單價,就可以看到是什么樣的了。
2018-12-27 12:39:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看