130****9842 2018-12-19 09:00:49 | 山西省 安裝 | 32063查看 3回答
電纜長度的計算公式={量的實際長度+(1.5*2)兩個終端頭+配電箱半周長+2預留長度}*1.025
求正確的答案
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜長度的計算公式={A配電箱半周長+1.5米電纜頭+圖示長度(水平長度+垂直長度)+1.5電纜頭+B配電箱半周長}*1.025注:電纜穿管敷設的,不計算弛度
2018-12-19 09:12:00
-
已經夠到位了還要考慮繞梁繞柱增加的長度,現場具體情況根據附表增加。
附表2 電纜敷設的附加長度表
序號 項目 預留長度(附加) 說明 1 電纜敷設馳度、波形彎度、交叉 2.50% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 各種箱、柜、盤、板 高+寬 按盤面尺寸 8 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算 9 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 10 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 11 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值 2018-12-19 09:12:21
-
就是按全部電纜含預留乘系數,13清單輔導規范這本書有依據
2018-12-19 09:24:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看