-
凈心 2017-03-28 13:42:33 | 山西省 安裝 | 6502查看 3回答
電纜進入配電箱控制箱是否計算1.5的電纜終端頭附加長度。
1.電纜進入配電箱控制箱 計算了高加寬的預留后,是否還計算1.5米的電纜終端頭附加長度?2.配電柜下面是電纜溝,電纜進入配電柜下進下出,是否計算電纜進入溝1.5米長的預留。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:電纜頭是需要剖開1.5米的長度做成的,做成后再分別壓接到相線排、零線排、地線排后就沒有長度了。所以檢修長度是半周長,不是電纜頭的1.5米長度。(即半周長和1.5米電纜頭長度均需要計算)
2017-03-28 13:47:43
-
1.電纜進入配電箱控制箱 計算了高加寬的預留后,是還計算1.5米的電纜終端頭附加長度。
2.配電柜下面是電纜溝,電纜進入配電柜下進下出,是需要計算電纜進入溝1.5米長的預留。2017-03-28 14:16:42
-
電纜進入配電箱預留2m,而不是高+寬(導線是),電纜終端頭預留1.5m要單獨計算。電纜進入電纜溝不連接設備只做預留,要預留1.5m,否則不需要。
2017-03-28 15:40:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看