小子 2018-12-08 20:47:45 | 遼寧省 土建 | 894查看 1回答
老師,是的,是我看錯了,這個位置的地面是-0.8標高,但是這個下面是沒有墻的,地下-1層這個位置是沒
地下-1層的這個位置是沒有剪力墻的。老師,這個結構圖中的-1層的這個位置的梁的標高是-0.9那么是不是說明我首層的墻的底標高是-0.9。1.老師,那我是不是只需要在坡道這兩道墻設置防潮層就可以了、2.老師,請問,如圖。我設置的散水和坡道,是不是可以不用按照圖紙設置標高,直接按默認的就可以了吧3.老師,請問,我這個坡道,是聽您的,用臺階布置的,然后我想問您。我這個不用設置臺階的高度吧,我是按照默認的450的臺階高度設置的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下-1層的這個位置是沒有剪力墻的。老師,這個結構圖中的-1層的這個位置的梁的標高是-0.9那么是不是說明我首層的墻的底標高是-0.9?!静皇沁@樣的,應該是因為你的圖紙設計的首層的層高不同,地面有正負零的,有-0.9的】1.老師,那我是不是只需要在坡道這兩道墻設置防潮層就可以了、【是要根據圖紙設計的只要是磚基礎的都要設置防潮層的】2.老師,請問,如圖。我設置的散水和坡道,是不是可以不用按照圖紙設置標高,直接按默認的就可以了吧【這個標高不影響工程量計算】3.老師,請問,我這個坡道,是聽您的,用臺階布置的,然后我想問您。我這個不用設置臺階的高度吧,我是按照默認的450的臺階高度設置的【這樣是可以的,不用修改高度的,不影響工程量的】
2018-12-08 20:53:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看