加嗎?
1:圖紙說明里,內外墻交界處沿著墻高每隔500間距布置通長拉墻筋, 那么內外墻交界處,僅指T型位置嗎? 外墻與外墻交接處,(如L型和T型)需要布置嗎? 內墻與內墻交接處,(如L型和T型)需要布置嗎?2:截圖中,紅色線是板筋,藍色點是兩個坡屋面交界處附加的兩根鋼筋, 那么綠色圈起來位置需要加這兩根附加筋嗎?為什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:圖紙說明里,內外墻交界處沿著墻高每隔500間距布置通長拉墻筋, 那么內外墻交界處,僅指T型位置嗎? 外墻與外墻交接處,(如L型和T型)需要布置嗎? 內墻與內墻交接處,(如L型和T型)需要布置嗎?
答;圖紙不能拆開著理解(不能跟圖紙較勁!),這要看具體設計,外墻交接應該有構造柱,有構造柱的地方按設計要求的辦法拉接。內墻與內墻交接處如果沒有構造柱,按通常拉接筋處理,鋼筋各伸入對應墻內一米即可。2:截圖中,紅色線是板筋,藍色點是兩個坡屋面交界處附加的兩根鋼筋, 那么綠色圈起來位置需要加這兩根附加筋嗎?為什么?答:綠色處可能是梁,不用增加藍色的鋼筋。2018-11-30 21:08:05