-
139****8200 2018-11-19 14:56:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 657查看 2回答
請問這個剪力墻垂直筋基礎插筋如何設置?
圖紙上要求剪力墻插入底板長度大于1.5LAE,但在軟件里面只是LAE,不可以修改
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:計算出具體數據直接輸入
2018-11-19 14:58:17
-
直接輸入
2018-11-19 16:11:42
-
用GGJ2009計算剪力墻垂直筋,當在"計算設置"設置縱筋接頭錯開率設置為0%;100%,計算結果一樣!為什么?當設置為50%時計算的垂直筋數量反而比設置為100%少很多.為什么???
-
剪力墻垂直筋為(1)C14@200+(1)C12@100,下部1500設(1)C14@100垂直加強筋,在鋼筋軟件中,剪力墻其它筋設置中垂直加強筋C14間距輸入@100還是@200
-
剪力墻垂直筋為(1)C14@200+(1)C12@100,下部1500設(1)C14@100垂直加強筋,在鋼筋軟件中,剪力墻其它筋設置中垂直加強筋C14間距輸入@100還是@200
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看