fyxfyx 2012-07-14 13:41:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 711查看 2回答
剪力墻垂直筋
用GGJ2009計算剪力墻垂直筋,當在"計算設置"設置縱筋接頭錯開率設置為0%;100%,計算結果一樣!為什么?當設置為50%時計算的垂直筋數量反而比設置為100%少很多.為什么???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:按規范要求剪力墻垂直筋,的搭接長度計算與縱筋接頭錯開率沒有關系,都是按*1.2做的。請看圖集中的要求。軟件里也可以選擇按規范要求計算。
2012-07-14 14:00:20
-
03G101-1上有說明,接頭率25%,50%,100%接頭長度為:1.2LAE,1.4LAE,1.6LAE.軟件把0%讀成了100%,(因為規范上沒有無接頭的)。
2012-07-14 14:26:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看