煎餅果子 2018-10-11 07:28:41 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1563查看 1回答
跨層橋架選擇起點
在一層橋架設置起點,豎向橋架一直到20層,相同層為4-9層,圖紙已定位,豎向橋架已連通,在1-9層能找到起點,10層卻找不到,怎么回事啊?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.橋架必須聯通。你看一下三維圖紙。確定是聯通的。2.如果用的2017的安裝,確定是聯通的,還是不行的話。你可以刪除10層橋架自動生成的管件,讓橋架與橋架中心相連。應該就可以的。我曾經遇到過這種問題。2017有漏洞。
2018-10-11 09:39:43