  • 沒有橋架起點或選擇的第一根管或線纜不與橋架相連?

    配電箱與橋架之間電纜管線采用選擇識別且在配電箱和橋架均已生成短立管,在一級配電柜設置起點,然后選擇起點點擊管線后提示“沒有橋架起點或選擇的第一根管或線纜與橋架不相連。但如果使用設備連管命令后不生成配管與橋架之間的短立管后就能進行此命令的使用。生成短立管短立管

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.你沒有設置起點,(從電纜出來的配電箱與橋架連接的地方,設置起點。)

    2.管道與橋架沒有連接好(即管道沒有進到橋架里面。)

    3.選擇起點時,要點擊與橋架連接的那根管道(截圖中與橋架連接的短立管)來操作,如果點擊那根長的水平管,就不能選擇成功。

    2014-05-19 09:24:00 

  • 回復:你 說了半天,其實就是你選擇起點錯誤而已,選擇起點必須是與橋架直接相連我管段,即:截圖中橋架與管道的小立管。