小皇子哈哈 2018-09-12 18:20:17 | 廣東省 其他專業 | 698查看 2回答
老師你好,基礎層的鋼筋不是等于1900【基礎頂標高-基礎底標高0.3-(-0.16)】
老師,你好基礎層的鋼筋不是等于1900【基礎頂標高-基礎底標高0.3-(-0.16)】+400-20+15d+500嗎?圖片的紅色部分1100是怎么來的呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不對吧您基礎頂標高是0.3基礎底標高是-1.6您基礎層層高是1.9米的您基礎設置相對底標高了嗎?柱鋼筋是伸入基地彎折的吧
2018-09-12 18:25:31
-
圖中的紅圈中的1100是高差,看你基礎的高差.
2018-09-12 19:32:52