-
何小明 2018-07-25 17:08:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3142查看 1回答
關于梁附加鋼筋的設置問題
問題1:如圖123,次梁附加鋼筋是用自動生成吊筋生成的,但是生成有錯誤?如何處理?(圖中柱子為構造柱并非框架柱)問題2:如圖45,在工程計算設置中設置了次梁兩側共增加箍筋數量為4,如何檢查鋼筋布置結果?(鋼筋三維中沒有顯示附加鋼筋)軟件自動生成吊筋的結果有誤,那按照工程設置的計算結果是否也是錯誤的?PS:圖紙要求“井字梁及十字梁相交處每側另加附加鋼筋2個,其余梁集中力作用處每側另加附加鋼筋2個”
補充問題:檢查了發現有些梁的附加鋼筋軟件是漏算的,手動加上去了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1:如圖123,次梁附加鋼筋是用自動生成吊筋生成的,但是生成有錯誤?如何處理?(圖中柱子為構造柱并非框架柱)--這個只是根據梁相交位置來確定的,跟柱沒有關系。
如圖45,在工程計算設置中設置了次梁兩側共增加箍筋數量為4,如何檢查鋼筋布置結果?(鋼筋三維中沒有顯示附加鋼筋)軟件自動生成吊筋的結果有誤,那按照工程設置的計算結果是否也是錯誤的?---在工程設置中輸入根數,軟件是可以計算上的,沒有問題。
2018-07-25 17:18:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看