陳帥 2018-07-19 17:50:30 | 陜西省 土建 | 2425查看 3回答
梁的側面鋼筋的設置問題
如下圖所示,已在梁的側面鋼筋里輸入鋼筋信息及范圍,在廣聯達GGL軟件當中板厚160mm,次梁高650mm,腹板高度已滿足側面鋼筋要求,為什么原位標注里邊無側面鋼筋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
要在先設置好以后再定義梁,最后畫圖匯總計算看看。原位標注是不會顯示的,你匯總計算后編輯鋼筋查看一下。
2018-07-19 17:52:51
-
板腹高=梁高-板厚-梁bhc-梁箍筋直徑-(梁下部縱筋直徑/2) 650不滿足要求
2018-07-19 17:55:13
-
你好,這個你編輯完成得了,匯總計算,直接查看工程量,看是否有這個側面的鋼筋。如果沒有的話,你在根據圖紙直接在符合要求的梁里面設置。
2018-07-19 21:42:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看