塔吉克-勒邦 2024-07-10 15:45:08 | 陜西省 土建 | 178查看 1回答
梁側面鋼筋問題
圖紙說明里面給的這個側面鋼筋表:
:關于這個算量有三個問題:1、名稱里說的梁單側構造鋼筋,輸入是否應該乘以2; 2、算量時候,這個表是否一定要輸入進去生成,如果梁基本都標有側面鋼筋或抗扭鋼筋,這個是否會重復生成,是否可以不用輸入生成; 3、梁腹板HW=450 是說450以下還是僅僅是450 ,450以下的就不用側面鋼筋? 求大神解答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是,表格為單側,輸入時需要*2
若可以保證梁圖原位標注中均有側面筋,可不用生成,存在原位標注側面筋時,軟件不會生成
梁腹板高度小于450時,不包括450不需要側面筋;腹板高度大于等于450時需要
2024-07-17 16:05:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看