該怎么辦?
1:鋼筋拉筋,施工時是不是必須拉住墻體水平筋和垂直筋的交點?2:圖紙給的拉筋間距600*600(梅花行布置),可是墻體筋垂直筋間距200,水平筋間距150,怎么拉結?還有的墻垂直筋和水平筋間距都是150,怎么拉結? (這個600梅花是不是有問題?圖紙會審也沒提出來。)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、是的,需要拉住交點。2、可以的呀,水平筋間距150,四擋就是600,垂直筋間距200,三擋就是600呀。
2018-07-19 10:19:32
-
600是200/150的倍數(shù),是可以布置的
2018-07-19 10:20:49
-
1:鋼筋拉筋,施工時是不是必須拉住墻體水平筋和垂直筋的交點?【盡量按交點綁扎。如達不到交點,要鉤住外側的水平鋼筋】
2:圖紙給的拉筋間距600*600(梅花行布置),可是墻體筋垂直筋間距200,水平筋間距150,怎么拉結?【按設計拉結布置。】還有的墻垂直筋和水平筋間距都是150,怎么拉結?【按設計拉結布置。】2018-07-19 10:31:55