Awenmaru 2018-07-10 11:07:02 | 廣東省 其他專業 | 9613查看 1回答
廣聯達軟件gtj2018樓層設置問題
廣聯達軟件gtj2018樓層設置問題,現在是鋼筋、土建合并一起了,但是結構標高跟建筑標高不一樣怎么設置,建筑標高是-0.1,建筑標高是0,層高都是3.9
補充問題:寫錯了,首層結構標高是-0.1,建筑標高是0,層高都是3.9,這在軟件樓層設置中改怎么處理?
補充問題:...
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般還是按照結構標高設置
2018-07-10 11:14:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看