183****7972 2018-06-21 14:47:39 | 河北省 土建 | 1330查看 3回答
如圖,這個短柱高出筏板基礎 500mm。筏板深度400mm,短柱的箍筋是C8-100的,這樣的話
箍筋根數應為 500/100+1=6個 6+2=8個才對。為什么軟件算出的是26個??很費解啊 誰能告訴我,
Ceil(2.3*52*16/min(5*16,100))+max(Ceil((360-100)/500)+1,2) 這個是軟件中26個的計算公式,沒看懂 ,是不是哪里設置錯了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你查看一下鋼筋三維就明白了,這個基礎層柱的箍筋包含首層的底部的箍筋的,也就是在首層搭接部位的箍筋
2018-06-21 14:50:17
-
剛才看了一下首層柱的箍筋 有10根 就算減去這10根也還是多的,問題2 如果首層不設置柱子 怎樣才能讓基礎層的柱子箍筋是正常根數?
2018-06-21 15:14:59
-
你好:首先將框架柱的連接更改為電渣壓力焊,然后在計算設置中修改縱筋搭接范圍箍筋間距更改為“S”,再計算。
2018-06-21 15:32:42