海闊 2018-06-13 23:25:40 | 江蘇省 安裝算量GQI | 3307查看 2回答
安裝算量關于法蘭計算的問題
問大師,安裝算量管道我輸入是平焊法蘭連接,在圖元查看一段工程量法蘭數量對的。可是到點到管道上面查看與實際不符,軟件是不是按6M長增加法蘭了,管道長20m,給我增加了法蘭6片。如何解決不要增加法蘭,是選什么法蘭連接?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在計算設置把直管段接頭長度修改一下
2018-06-14 08:44:37
-
法蘭連接每一節管子的端頭就必須有法蘭的呀,不然沒有20m長的管子。
2018-06-14 07:02:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看