10****@qq.com 2013-10-10 09:22:44 | 江蘇省 安裝算量GQI | 933查看 7回答
關于安裝算量
請問:給水、排水、采暖管道挖土土方量怎么計算?單根管的寬度怎么算?比如,dn110的排水管,DN50或DN70的給水管;采暖供、回水管(DN80)有沒有規定,直徑多大的管應該挖多寬?問題補充:如兩根DN50管在一起,應該挖多款的溝???
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可以借用土建的定額的規定DN100以內的管道按寬度0.6米考慮,DN100以外的管道按0.7米寬考慮
2013-10-10 09:26:35
-
這個主要是考慮施工方便,110的管子0.6-0.7米,50的管子0.5米即可。
2013-10-14 08:46:06
-
一般都是借用土建定額,借用你看看土建的計算規則就好。
2013-10-13 12:48:51
-
100以內的不考慮管道的管徑所占底槽的寬度,超過100的管道每邊加300mm操作面寬度
2013-10-10 09:32:58
-
這是室外的管道吧,室外一般土建做。安裝只負責管子吧。
2013-10-10 09:29:26
-
dn110的排水管(鑄鐵管0.7m寬,混凝土管0.9m)
DN50或DN70的給水管(0.6m)
2013-10-10 09:52:27
-
一般的直埋管,同意哈哈的意見;
有墊層要求的,墊層兩邊各+300寬工作面。
2013-10-10 10:01:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看