-
田志偉 2018-05-30 16:47:38 | 陜西省 土建 | 2973查看 3回答
圈梁兼作過梁時?
圖紙說明: 當砌體填充墻高度大于 4m時應設鋼筋混凝土圈梁。做法為:內墻門洞頂、外墻窗洞頂處各設一道,兼作過梁。內墻圈梁寬度同墻厚,高度 120mm。外墻圈梁寬度同墻厚,高度180mm。圈梁寬度 b≤240mm時,配筋上下各 2%%13212,%%1306@200; b>240mm時,配筋上下各 2%%13214,%%1306@200。圈梁兼作過梁時,應在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋。問題一:結構施工圖層高表中首層層高為6.17m(-1.50~4.67),建筑施工圖中首層層高為4.8m(±0.00~4.80),此時判斷是否設置圈梁應以哪個層高為準判斷?
問題二:(圈梁兼作過梁時,應在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋)這句話的意思是在軟件繪制時,是否在門窗處直接用過梁的來畫是否更好?那么其余處的圈梁是直接畫在門窗邊還是過梁邊?
補充問題: 圈梁是按照墻的凈高,但是是按照那個圖紙里的高度計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
砌體填充墻高度,看你砌墻從±0.00處砌還是從基礎頂開始砌。2、一般洞口上有圈梁就不用布置過梁了
2018-05-30 16:54:28
-
應該是按墻高不是層高,布置圈梁再布置過梁另加鋼筋
2018-05-30 16:57:30
-
你好,看圖
2018-05-30 21:47:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看