  • 關于電氣配線問題

    1、為什么在橋架配線中,使用單個回路進行橋架配線都可以成功,而使用一鍵識別進行配線沒有對的都是錯誤的?
    2、在對電箱末端負荷進行配線時,由于電箱較多,回路也較多,有時會發生錯配或者重配現象,有什么辦法可以預防此事的發生?
    3、檢查回路時,是點選構件圖元進行選擇的,如橋架,只能檢查一個回路,如果一個橋架里有多條電纜,怎么檢查每一條電纜的回路是否正確,是否可以按照電箱的回路編號進行回路的檢查,以保證每個回路都是正確的?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 橋架配線可以使用設置起點功能。因圖紙不規范,只能用直線功能畫出配線配管,這樣比較準確

    2018-05-28 17:28:49 

  • 1.因為一鍵識別是官方宣傳的噱頭,實際業務根本不可能實現,建議建立好回路構建,單個進行操作
    2.按單個回路分別識別,用多回路共有構建模式可以避免的,不要老想著一鍵識別
    3.如果回路名稱建立正確,可以用批量選擇或者查找圖元的,有的時候橋架太多配線,檢查回路會出問題

    2018-05-28 17:53:15 

  • 有個洋氣的功能叫  計算式!

    2018-05-29 15:48:32 

  • 計算式適合回路名稱書寫清晰
    反查圖元平面長度的

    2018-05-30 17:28:23 

  • 1.一鍵識別只適合在理想的狀態下;常常是設計不規范、選擇單個回路時、則多個回路被選中、還有就是回路根數標錯、或者該標根數的漏標或未標、因此不建議用一鍵識別。

    2.在配電箱構件建立時處理好每一個配電箱所包含的回路信息、識別系統圖對應的配電信息即可、當然有的信息是需要你修改的、如:層頂標高、還是層底標高、是電纜類的構件還是電線類的構件。

    3.電纜、電線不可能全在橋架里、你選擇與橋架相連的配管配電纜(或電線)或走預分支支架與水平橋架連的電纜、選擇檢查回路。不過現在檢查回路軟件還是有缺陷的、我已在答疑中提了、希望廣聯達公司的人能看見后并接納、在今后的版本中修改。

    首次提交 2019-07-21 08:07:54  最近修改2019-07-21 08:15:57 (修改過1次)