Enchanted 2018-05-18 11:23:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3412查看 3回答
老師,我把圖紙中能看到的鋼筋全畫出來了,還需要布置雙層雙向的板受力筋,應該怎么布置,
老師,我把圖紙中能看到的鋼筋全畫出來了,還需要布置雙層雙向的板受力筋,應該怎么布置,圖中有些單板受力筋已經在圖中表示出,這是屬于附加筋嗎?這些在圖中已經畫出的受力筋的板還要重復布置受力筋嗎
補充問題:此處的板我已經布置了x方向c10-200和y方向c12-100的鋼筋,還需要布置c8-200的板受力筋嗎??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖中中看出的鋼筋已經畫出的時候,這樣只需要把沒有布置底筋的板,雙向布置上c8-200的鋼筋就可以了
2018-05-18 11:25:41
-
你這個只需要雙向布置板底鋼筋就可以
2018-05-18 11:26:47
-
你好:不需要繪制雙層雙向鋼筋,按照圖紙標注布置,板底按照c8@200布置。
2018-05-18 11:29:52
-
請問老師說明里面說未注明的是雙層雙向鋼筋,圖2中的鋼筋是面筋嗎?
布置了雙層雙向鋼筋,圖3中的K10鋼筋在gtj中該怎樣設置呢?圖3中圈出來的C8@150鋼筋是什么,該怎么布置?圖4是在布置了雙層雙向鋼筋后再布置跨板受力筋嗎?謝謝各位老師了
-
我是初學者,請問下圖中說的未畫出的板底筋為雙向C8@200中的雙向怎么布置?還有廣聯達板的鋼筋布置中xy布置、雙網雙向布置、雙向布置是不是都是雙層雙向布置,只是因為根據鋼筋的形式不同設置那么多方法的?
-
板筋圖紙說明沒有標注為實配鋼筋的均為附加鋼筋。那我布置了圖中一個C12@190的跨板受力筋以后,再布置雙層雙向的C8@200以后,軟件又提示我面筋布置重復,這種應該怎么處理。