taolu198 2018-05-05 17:46:56 | 四川省 安裝 | 3481查看 1回答
消防風機控制線
1、消防風機控制線,雙臺消防風機控制線:(ZRRVV-24X2.5) SC25 CC 引至消控室。附圖中標識的序號2,應該怎么分配線的根數?此處的I\\O控制模塊可以引出多少組線到防火閥位置?2、消防風機聯動線,附圖中序號1,應該是什么規格的線?工程量怎么計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、消防風機控制線,雙臺消防風機控制線:(ZRRVV-24X2.5) SC25 CC 引至消控室。附圖中標識的序號2,應該怎么分配線的根數?此處的I\\O控制模塊可以引出多少組線到防火閥位置?答:雙臺消防風機控制線:(ZRRVV-26X2.5) SC32 CC(截圖中只有兩臺,你標注的1是錯的),按圖示長度計算出兩個配電箱之間的長度,再算出26根電線的長度,不用考慮分配線的根數。至于到防火閥的計算要到有防火閥的圖紙上去計算,本圖無法計算。2、消防風機聯動線,附圖中序號1,應該是什么規格的線?工程量怎么計算?答:(ZRRVV-14X2.5) SC25 CC,按圖示長度計算出兩個配電箱之間的長度,再算出14根電線的長度,
2018-05-06 07:45:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看