  • 消防弱電中從消防聯動控制器到消防端子箱之間聯動控制線

    消防聯動控制線先從消防控制器上出來,經過消防端子箱,然后再從消防端子箱接到每個風機上控制每個風機,都說聯動控制采用多線控制,就是所謂單對單,一臺風機一個回路線,我想問問比如我有3臺風機,那么就有3個回路,那這3個回路是從消防聯動控制器主機那就開始了引出三根線接通過消防端子箱去接風機還是先從消防控制器主機引出一個主線到消防接線端子箱上,然后再從消防接線端子箱上引出三根線來接著=這三個風機,求大神指導
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    是先從消防控制器主機引出一個主線到消防接線端子箱上,然后再從消防接線端子箱上引出三根線來接著=這三個風機

    2016-01-31 14:10:50 

  • 消防聯動控制線先從消防控制器上出來,經過消防端子箱,然后再從消防端子箱接到每個風機上控制每個風機,都說聯動控制采用多線控制,就是所謂單對單,一臺風機一個回路線,我想問問比如我有3臺風機,那么就有3個回路,那這3個回路不是從消防聯動控制器主機那就開始了引出三根線接通過消防端子箱去接風機,還是先從消防控制器主機引出一個主線到消防接線端子箱上,然后再從消防接線端子箱上引出三根線來接著=這三個風機的。

    2016-01-31 15:45:02 

  • 消防控制盤上每個控制點引出兩根線到現場控制盤的繼電器。由繼電器控制設備的啟停。三臺風機應有6根線從中控室到現場。