單手算量閉眼組價 2021-07-16 15:29:27 | 四川省 安裝機電 | 3673查看 2回答
消防風機控制線,串聯還是并聯?
消防風機控制線,串聯還是并聯?線型KYJY-5*1.5,是每臺風機的模塊都從一層端子箱引出一條回路嗎??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這要看設計的 多線制 還是總線制 問一下設計吧
2021-07-16 15:32:15
-
看下電氣圖,應當是并聯回路,是每臺風機的模塊都從一層端子箱引出一條回路。
2023-04-02 12:38:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看