ga****@163.com 2018-04-25 14:19:07 | 山東省 土建 | 557查看 2回答
該怎么辦 ?
1:總說明里本工程抗震設防烈度7度,抗震設防類別為丙類,那么抗震等級查詢得到為3級, 但是總說明里,結構抗震構造措施的抗震等級為四級,這句話什么意思?指的抗震等級是四級嗎?(但是查詢得到為3級抗震,)這倆不沖突嗎?施工以那個為準?什么是抗震構造措施?(錨固,搭接是按多少算?)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,抗震等級是和抗震設防烈度有關,但還要考慮建筑物的高度。你前面說的因素里面沒有建筑物高度,因素不完整得到的結果可能是錯的。所以初步判斷應該按結構抗震構造措施的抗震等級四級來計算。
2018-04-25 14:53:03
-
總說明里本工程抗震設防烈度7度,抗震設防類別為丙類,那么抗震等級查詢得到為3級, 但是總說明里,結構抗震構造措施的抗震等級為四級, 指的抗震等級是四級。 施工以設計說明為準。 抗震構造措施 錨固,搭接是都是 按照 設計說明 中 :結構抗震構造措施的抗震等級為四級 執行 。
2018-04-25 16:28:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看