158****9201 2018-04-21 10:14:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 3回答
梁配筋的問題
箭頭所指的梁配筋內箍 外箍 在廣聯達里面是怎么操作的 求詳細解惑 指導 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:軟件目前不能處理梁內外箍筋的規格不同設置,只能按照C14@100(4)輸入,計算完成后在編輯鋼筋中將內箍直徑更改為C8,然后鎖定構件。
2018-04-21 10:24:30
-
目前軟件還無法直接定義不同內外箍筋,只能是匯總計算后,在編輯鋼筋中進行調整,調整完后點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總時就是按調整的計算了。
2018-04-21 10:18:23
-
你好:軟件里不可以直接輸入,可以先按外箍的直徑輸入,匯總計算后在編輯鋼筋里把內箍的直徑修改一下最后 鎖定
2018-04-21 10:19:00
-
一條梁被打斷成三段,兩端是水平的,中間是斜的,結果配筋全斷成三段,與實際配筋完全不同,怎樣處理?請各位老師指導!
-
在梁配筋時明明沒有配的鋼筋匯總計算完后怎么出現了?比如梁中沒有配A6的鋼筋匯總計算后就出現了A6的鋼筋質量
-
下面截圖A類連梁配筋在鋼筋抽樣軟件中該如何輸入?問題補充:我想問的是除了1 、2、3號鋼筋外,其他鋼筋的輸入,例如墻豎向分布筋@100,
-
下面截圖A類連梁配筋在鋼筋抽樣軟件中該如何輸入?問題補充:我想問的是除了1 、2、3號鋼筋外,其他鋼筋的輸入,例如墻豎向分布筋@100,
-
如下圖,請解釋為什么配兩個上部通長筋?還是我理解錯了??在GGJ2009該怎么輸入?問題補充:誰能幫我用GGJ2009配圖演示一下???不勝感激~
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看