暖暖 2018-04-16 14:06:16 | 北京市 安裝 | 2953查看 6回答
電纜長度計算
電纜計算時需考慮2.5%的附加和電纜頭、進出箱的各種預留,那么①電纜長度=圖示長度*2.5%+預留長度;②電纜長度=(圖示長度+預留長度)*2.5%,這兩個哪個對呢?
補充問題:定額中2.5%的附加長度的基礎寫的是“按電纜全長計算”。(注:北京12定額)
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜長度=圖示長度*2.5%+預留長度
2018-04-16 14:07:51
-
①正確。
但應該是*(1+2.5%)
2018-04-16 14:08:57
-
電纜長度=圖示長度*1.025+預留長度
2018-04-16 14:11:13
-
國標的是②電纜長度=(圖示長度+預留長度)*2.5%但是,我們地方的定額是①電纜長度=圖示長度*2.5%+預留長度,你得根據你們地方的規定確定采用是哪個,如果你是參加全國考試的話一定是這個(圖示長度+預留長度)*2.5%正確
2018-04-16 14:12:52
-
電纜長度=實際長度(圖示長度+預留長度 )*102.5%北京2012定額。
2018-04-16 16:47:18
-
你好:;電纜長度=(圖示長度+預留長度)*2.5%計算!定額中2.5%的附加長度的說明寫的是“按電纜全長計算”,全國都是這樣的。
2018-04-16 19:36:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看