-
Ez****@163.com 2018-03-28 12:22:45 | 山東省 土建 | 930查看 1回答
鋼筋問題,請 教下
1:截圖T型的人防口部水平筋是什么樣子的?這個T型用什么構件畫合適?(應該怎么畫才對? )T型的水平筋根數的計算范圍是按層高還是洞口范圍高度?2:圖紙說明里,未注明的拉筋為C6-500*500梅花形布置,那這個位置的拉筋按間距C6-500間距算嗎?可是沒法布置梅花形啊?3:如果截圖T型位置,注明鋼筋是17C12的豎向鋼筋,然后水平筋標注的是C10-100/200或者C8-100的間距,是否代表拉筋(直徑,間距)也可以按C8-100或者C10-200間距算?不用按圖紙說明C6-500間距算?4:結施6,單頁圖紙說明里拉筋C6-500梅花型布置,可結施6同樣有構造詳圖,標注拉筋c6≤600設置,這樣的情況怎么辦?拉筋以那個為準?拉筋該怎么布置?(什么情況下用c6-500?什么情況下用c6-600?)5:截圖藍顏色位置是門框墻一側的墻體,綠色的是普通的內墻,這時綠色位置的端部怎么錨固?(也就是與人防門框墻連接處的端部)。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:截圖T型的人防口部水平筋是什么樣子的?【如果只是下部與墻連接,這樣T型接頭,只有與綠色對應方向的水平筋錨固。】這個T型用什么構件畫合適?(應該怎么畫才對? )【用暗柱畫】(綠色線往下的方向是墻體,藍色線往上和往右的方向是人防門框墻)那么T型的水平筋根數的計算范圍是按層高還是洞口范圍高度?【綠色線對應的墻錨固是按層高計算的,門框墻方向洞口高度沒有墻水平鋼筋,只有暗柱的橫向鋼筋。】
2:圖紙說明里,未注明的拉筋為C6-500*500梅花形布置,那這個位置的拉筋按間距C6-500間距算嗎?【暗柱內不布置梅花拉筋】可是沒法布置梅花形啊?【不用布置】3:如果截圖T型位置,注明鋼筋是17C12的豎向鋼筋,然后水平筋標注的是C10-100/200或者C8-100的間距,是否代表拉筋(直徑,間距)也可以按C8-100或者C10-200間距算?【暗柱內的單肢箍或封閉箍筋,按詳圖要求計算。】不用按圖紙說明C6-500間距算?【是的。】4:結施6,單頁圖紙說明里拉筋C6-500梅花型布置,可結施6同樣有構造詳圖,標注拉筋c6≤600設置,這樣的情況怎么辦?拉筋以那個為準?拉筋該怎么布置?【如果詳圖中已經指定,就按設計要求計算。】(什么情況下用c6-500?什么情況下用c6-600?)【按設計要求計算】5:截圖藍顏色位置是門框墻一側的墻體,綠色的是普通的內墻,這時綠色位置的端部怎么錨固?(也就是與人防門框墻連接處的端部)。【綠色的普通內墻的水平鋼筋按非人防方式錨固。】2018-03-28 22:53:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看