  • 消防探測器和模塊、手報等是不是都需要接線盒?無論是那種安裝方式, 消防中的底盒和接線盒是同一個概念

    消防探測器和模塊、手報等是不是都需要接線盒?無論是那種安裝方式,

    消防中的底盒和接線盒是同一個概念嗎?


    補充問題:過線盒是指什么?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:消防探測器和模塊、手報等都需要接線,需要接線就需要接線盒,底盒與接線盒是一個概念,但過線盒與接線盒不是一個概念。
    過線盒是指什么?
    答:不是為了出線、接線,而是為了穿線、拉線設置的接線盒,為過線盒。
    規范規定:
    水平敷設的電線管,遇下列情況設置過線盒:
    1.     管長度每超過30m,無彎曲;

    2.     管長度每超過20m,有1個彎曲;

    3.     管長度每超過15m,有2個彎曲;

    4.     管長度每超過8m,有3個彎曲。

    垂直敷設的電線管:遇下列情況設置過線盒;

    1.管內導線截面為50mm2及以下,長度超過30m

    2. 管內導線截面為70~95mm2,長度超過20m

    3. 管內導線截面為120~240mm2,長度超過18m