小問 2021-07-22 12:07:57 | 陜西省 安裝預算 | 6950查看 2回答
電氣小問題
1、設計說明電氣配管采用的是PVC管,但是表示卻用的是PC20,意思是PC就是PVC嗎?可是后面還有用PVC20表示的呢,PC20和PVC20到底是不是一種管呢?組價的時候都是剛性阻燃管嗎?還給他分開一個半硬質阻燃管一個剛性阻燃管?而半硬質阻燃管只有暗配還要分埋地不埋地
2、防火閥是安裝在風管上的,1)配線從頂板上下來暗埋的管子需要接線盒嗎?2)此接線盒是帶蓋板的嗎?3)從頂板下來到風管上的防火閥這段是要用到金屬軟管還是像下圖中地下車庫的燈具連線那樣線是直接下來連防火閥的呢?4)如果通風系統不屬于總包施工范圍,總包只負責預埋,那連風閥這哪怕用到金屬軟管也不用總包算?這段應該不屬于預埋工作吧?
3、應急照明回路的疏散指示燈,設計安裝高度十四距地0.5m壁掛式墻上安裝,管線走向是WC/CC,那么大廳中間的部位的疏散指示燈就只能吊裝,這個位置是用到金屬軟管嗎,因為金屬軟管比較貴,實際是否也能像上圖一樣是線直接拉下來接的?
2021-07-22 12:36:01 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.PC和PVC都是塑料管,成分區別,軟硬區別,電管與排水區別。2.要否接線盒,?要連接后端燈具的,都要接線盒。3.軟管有便宜的,塑料管吧,
2021-07-22 12:23:47
-
PC和PVC是同一東西
2021-07-22 17:04:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看